FIGUUR 3.6: Delta-ster-transformator
Gegee:
S = 120 kVA
V_LS = 380 V
af - NSC Electrical Technology Electronics - Question 2 - 2017 - Paper 1
Question 2
FIGUUR 3.6: Delta-ster-transformator
Gegee:
S = 120 kVA
V_LS = 380 V
af. = 0,9 nalopend
Bepaal die:
3.6.1 Sekondêre lynstroom
3.6.2 Sekondêre fasesroom
3.... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:FIGUUR 3.6: Delta-ster-transformator
Gegee:
S = 120 kVA
V_LS = 380 V
af - NSC Electrical Technology Electronics - Question 2 - 2017 - Paper 1
Step 1
Sekondêre lynstroom
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die sekondêre lynstroom in 'n ster-verbindingsystem kan bereken word deur die formule:
oot{3}{V_{LS}}} $$
Hier, $S = 120 ext{ kVA}$ en $V_{LS} = 380 ext{ V}$.
Door die waardes in te vul:
$$ I_{s} = rac{120 imes 10^3}{
oot{3}{380}} \
I_{s} = rac{120000}{
oot{3}{380}} \
I_{s} = 182.6 ext{ A} $$
Step 2
Sekondêre fasesroom
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die sekondêre fasesroom is die lynstroom verdeel deur die vierkant van die vierkantswortel van drie:
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die insettingswying kan bereken word deur die verhouding van die twee spannings:
rac{V_{LS}}{V_{S}} = rac{380}{120} = 3.17
Hieruit kan die invloed op die kliniek bereken word deur die koppelingsverhouding van die transformator en die vaskettingspanning aan te dui.
Step 4
Verduidelik waarom die sekondêre winding van ‘n verlaginsttransformator ‘n dikker draad het
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die sekondêre winding van 'n verlaginsttransformator het 'n dikker draad omdat dit 'n groter stroom moet dra. 'n Dikker draad kan die hitte wat genereer word deur die verhoogde stroom beter hanteer en verminder die risiko van oorgaring. Dit help ook om die weerstand te verlaag, wat die doeltreffendheid van die transformator verhoog.