2.1 Bepaal die waarde van die fasespanning in 'n deltaverbinde stelsel indien die lynspanning 380 V is - NSC Electrical Technology Electronics - Question 2 - 2016 - Paper 1

Question icon

Question 2

2.1-Bepaal-die-waarde-van-die-fasespanning-in-'n-deltaverbinde-stelsel-indien-die-lynspanning-380-V-is-NSC Electrical Technology Electronics-Question 2-2016-Paper 1.png

2.1 Bepaal die waarde van die fasespanning in 'n deltaverbinde stelsel indien die lynspanning 380 V is. 2.2 Teken 'n netjies, benoemdespanningfaserdiagram wat 'n dr... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:2.1 Bepaal die waarde van die fasespanning in 'n deltaverbinde stelsel indien die lynspanning 380 V is - NSC Electrical Technology Electronics - Question 2 - 2016 - Paper 1

Step 1

2.1 Bepaal die waarde van die fasespanning in 'n deltaverbinde stelsel indien die lynspanning 380 V is.

96%

114 rated

Answer

In 'n deltaverbinde stelsel is die fasespanning (Vf) gelyk aan die lynspanning (Vl) van 380 V. Dus, die fasespanning is ook 380 V.

Step 2

2.2 Teken 'n netjies, benoemdespanningfaserdiagram wat 'n driefase-deltaverbinde stelsel voorstel.

99%

104 rated

Answer

Die faserdiagram bestaan uit drie fases wat 120 grade van mekaar afgeneem is. Elke fase is aangedui met die naam van die fase (A, B, C). Onthou dat die hoeke tussen die fases 120° moet wees.

Step 3

2.3.1 Stroom wat teen vollas deur die alternator gelewer word

96%

101 rated

Answer

Die huidige wat deur die alternator gelewer word kan bereken word met die formule:

IL=S3VLI_L = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot V_L}

Hier is SS = 20 kVA en VLV_L = 380 V. Dit gee ons:

IL=20×103338030,39AI_L = \frac{20 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380} \approx 30,39 A

Step 4

2.3.2 Vermoëaanslag van die alternator

98%

120 rated

Answer

Die effektiewe vermoë (P) wat die alternator lewer kan bereken word deur die formule:

P=3VLILcosθP = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos \theta

Aangesien die arbeidsfaktor (cos θ) 0,87 is, kan dit bereken word as:

P=338030,390,8717,4kWP = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 30,39 \cdot 0,87 \approx 17,4 kW

Step 5

2.4 Noem die funksie van 'n kilowatt-meter.

97%

117 rated

Answer

Die doel van 'n kWh-meter is om die energieverbruik van 'n klient oor 'n tydperk te meet. Dit help om die totale energieverbruik te bepaal.

Step 6

2.5 Noem TWEE metodes wat gebruik word om die arbeidsfaktor van 'n weerstand- induktiewe las te verbeter.

97%

121 rated

Answer

  1. Die gebruik van kondensators in parallel met die las om die faseverskuiwing te verminder.
  2. Gebruik van sinchronie motors wat die arbeidsfaktor kan verbeter deur 'n meer lineêre las te lewer.

Step 7

2.6.1 Bereken die drywing wat deur die verbruiker word.

96%

114 rated

Answer

Die totale drywing in 'n tweewatmeter stelsel kan bereken word as:

Pin=P1+P2=120+50=170WP_{in} = P_1 + P_2 = 120 + 50 = 170 W

Step 8

2.6.2 Noem TWEE voordeel van die gebruik van die tweewatmeter teenoorgestelde wanneer die drywing gemeet word.

99%

104 rated

Answer

  1. Dit gee 'n akkurate meting van die vermogens wat in die stelsel vloei, selfs wanneer die las nie gebalanseerd is nie.
  2. Dit kan die drywing van beide die aktiewe en reaktiewe krag in 'n stelsel meet.