5.1 Maak 'n lys van DRIE elektriese inspeksies wat op 'n driefasemotor uitgeoefen moet word voordat dit in werksing gestel word - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2019 - Paper 1
Question 5
5.1 Maak 'n lys van DRIE elektriese inspeksies wat op 'n driefasemotor uitgeoefen moet word voordat dit in werksing gestel word.
5.2 Beschryf waarom dit nodig is om... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:5.1 Maak 'n lys van DRIE elektriese inspeksies wat op 'n driefasemotor uitgeoefen moet word voordat dit in werksing gestel word - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2019 - Paper 1
Step 1
Maak 'n lys van DRIE elektriese inspeksies wat op 'n driefasemotor uitgeoefen moet word voordat dit in werksing gestel word.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Kontinuiteitstoets: Om te verseker dat daar 'n ononderbroke verbinding in die elektriese stelsels is.
Isolasieweerstandstoets tussen spoele en aarde: Dit help om te verhoed dat daar kortsluitings of lekstrome na aarde voorkom.
Isolasieweerstandstoets tussen die aansluitkaste: Dit is noodsaaklik om die veiligheid van die elektriese installasie te bevestig.
Step 2
Beschryf waarom dit nodig is om beskermingstoestelle as deel van motobeheer te hê.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Beskermingstoestelle is noodsaaklik om te voorkom dat daar beskadiging aan die motor of die elektriese stelsel geskied in geval van foute of oorlaai. Hierdie toestelle waarborg dat die motor veilig kan werk deur oorgrote en kortsluitings te voorkom, en dit beskerm ook die operator teen moontlike elektriese skok.
Step 3
Identifiseer die motoraansitter in FIGUUR 5.3.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die motoraansitter in FIGUUR 5.3 is die sekwensiële aansitter wat met die tyskakelaar gekoppel is.
Step 4
Beschryf wat met kontaktor HK1 sal gebeur indien kontak HK1 N/O foutief en permanent toe wees.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
As kontak HK1 N/O foutief en permanent toe is, sal die spoel van kontak HK1 voortdurend van krag voorsien word. Dit sal daartoe lei dat die motor voortdurend aan is, ongeag die posisie van die aansitknop.
Step 5
Beschryf die aansitvolgorde van die beheerkring.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Wanneer die aansitknop gedruk word, sal die spoel van kontak HK1 geaktiveer word. Dit laat HK1 toe om die stroom na die volgende kontak HK2 te lei, wat aan die motor se spoel verbind is. Dit bepaal dat HK2 ook geaktiveer sal word en die motor daarmee aan die gang kom.
Step 6
Beschryf die hoofdoel van kontaktor HK1.
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die hoofdoel van kontaktor HK1 is om 'n veilige hoëstroomtoestel te beheer. Dit keer onnodige ontwikkeling van die oorbelingsstroom tydens aansit te voorkom.
Step 7
Verduidelik waarom die aansitstroom in 'n ster-delta-motoraansitter verminder word.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die aansitstroom in 'n ster-delta-motoraansitter word verminder omdat die motor aanvanklik in 'n sterverbinding werk, wat die spanning wat oor elke fase toegepas word, verminder. Dit lei tot 'n laer aansitstroom, wat die motor en die elektriese toerusting beskerm teen oorlaai.
Step 8
Skynkrag
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Skynkrag kan bereken word met die formule:
S (P_{skn}) = rac{ ext{√3} imes V_{L} imes I_{L}}
Substituerend:
S (P_{skn}) = rac{ ext{√3} imes 380 imes 29}
Resultaat: 19.09extkVA
Step 9
Aktiewe Krag
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Aktiewe krag kan bereken word as:
S (P_{skn}) = rac{P}{ ext{Cos} θ}
Gegewe P=16kW en extCosθ=0.85, substitusie gee:
S (P_{skn}) = rac{16000}{0.85} = 18823.53 VA
Step 10
Aantal omwentelinge
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die aantal omwentelinge vir die motor kan bereken word met die formules: