Verskillende opsies word as moontlike antwoord op die volgende vrae gegee - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 1 - 2021 - Paper 1
Question 1
Verskillende opsies word as moontlike antwoord op die volgende vrae gegee. Kies die antwoord en skryf slegs die letter (A–D) langs die vraagnommers (1.1 tot 1.15) in... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:Verskillende opsies word as moontlike antwoord op die volgende vrae gegee - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 1 - 2021 - Paper 1
Step 1
1.1 Kies die korrekte voorbeeld van 'n onveilige toestand wat waarskynlik skade aan eiendom of 'n besering kan veroorsaak:
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die korrekte antwoord is A: Hardloop in die werkswinkel. Dit is 'n onveilige daad wat potensieel ernstige beserings kan veroorsaak.
Step 2
1.2 'n RLC-kringloop is oorwegend induktief wanneer ...
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die korrekte antwoord is A: XC>XL. In 'n oorwegend induktiewe kringloop sal die kapasitiewe reaktans groter wees as die induktiewe reaktans.
Step 3
1.3 Die fasehoek van 'n oorwegend kapasitiewe RLC-kringloop is ...
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die korrekte antwoord is A: voorpunt. 'n Oorwegend kapasitiewe kringloop sal 'n fasehoek van minder as 90 grade hê, wat beteken dit is vooruit.
Step 4
1.5 Die standaarde- internasionale fasevolgorde vir 'n driefasestelsel is ...
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die korrekte antwoord is A: rooi, geel, blou. Dit is die algemeen aanvaarde volgorde vir driefasestelsels.
Step 5
1.6 Die fasehoek tussen enige twee fases van 'n gebalanseerde driefasestelsel is ...
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die korrekte antwoord is C: 120 grade. Dit is die standaard fasehoek in 'n gebalanseerde driefasestelsel.
Step 6
1.9 In driefasetransformators vind die oordrag van elektriese energie vandeeskeer primêre winding na die sekondêre winding deur ... plaas.
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die korrekte antwoord is A: wedersydse induksie. Dit is die manier waarop energie oorgedra word tussen die twee windings.
Step 7
1.10 Watter EEN van die volgende hou verband met 'n meganiese inspeksie van 'n driefasemotor?
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die korrekte antwoord is A: Isolasieweerstandstoets tussen die spoele en aarde. Dit is belangrik om veilig te verseker dat die motor nie 'n elektriese gevaar inhou nie.
Step 8
1.11 Die funksie van 'n oorbelastingsprotektor in die beheerkring van 'n motoraanstarter is om ...
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die korrekte antwoord is B: die bewerking te deaktiveer en die hoofstroomkring te isoleer wanneer oormaat stroom deur die motor vloei. Dit help om beserings en skade aan die motor te voorkom.