6.1 Neem DRIE nadele van 'n relèbeheerders in vergelyking met PLB-beheerders - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 6 - 2019 - Paper 1
Question 6
6.1 Neem DRIE nadele van 'n relèbeheerders in vergelyking met PLB-beheerders.
6.2 Verduidelik die funksie van die volgende PLB-hardwarekomponente:
6.2.1 Sentrale v... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:6.1 Neem DRIE nadele van 'n relèbeheerders in vergelyking met PLB-beheerders - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 6 - 2019 - Paper 1
Step 1
Neem DRIE nadele van 'n relèbeheerders in vergelyking met PLB-beheerders.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Relèbeheerders benodig konstante spanning, wat toeneem in energiekoste.
Relèbeheerders benodig meer spasie vir bedrading, wat die installasie kompleks en duur kan maak.
Wanneer 'n fout voorkom in 'n paneel, kan dit langer neem om dit op te spoor en herstel, wat lei tot verlore produksie.
Step 2
Verduidelik die funksie van die volgende PLB-hardwarekomponente:
6.2.1 Sentrale verwerkingseenheid (SVE)
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die sentrale verwerkingseenheid (SVE) is verantwoordelik vir die verwerking en beheer van die insette wat na die PLB gestuur word. Dit interpreteer die insette en stuur die nodige uitsette, wat 'n liggaamsfunksie van die stelsel aan die gang sit.
Step 3
Verduidelik die funksie van die volgende PLB-hardwarekomponente:
6.2.2 Modulator-demodulator (modem)
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die modem se funksie is om digitale data te moduler om oor analoog kommunikasiekanale oorgedra te kan word. Dit demoduleer ook die ontvangde data terug na 'n leesbare digitale formaat.
Step 4
Verwys na die veiligheid van die PLB en verduidelik hoekom:
6.3.1 Toevor oor die PLB moet elk 'n afsonderlike sekering beskerm word om oorloë oorstromer te verhoed.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Afsonderlike sekering help om die PLB teen oorskakeling en kortsluiting te beskerm. Dit verminder die kans dat 'n enkele fout die hele stelsel in gevaar kan stel.
Step 5
Verwys na die veiligheid van die PLB en verduidelik hoekom:
6.3.2 Bedrading en koppelingserings nagaan moet word voordat die versoek aan die PLB gekoppel word.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Dit is belangrik om te verseker dat die bedrading en aansluiting korrek is om valse aktivering van die PLB te voorkom. Elke oordrewe spanning of verkeerde aansluiting kan die stelsel beskadig of onbetroubaar maak.
Step 6
Ken die FIGUUR 6.5 hieronder en beantwoord die vrae wat volg:
6.5.1 'n AAN-vertragingskakelaar
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die AAN-vertragingskakelaar begin die vertragingspersoon voordat die skakelaar sluit, wat beteken dat die kontak bly gesluit totdat die vertragingperiode verstreks.
Step 7
Ken die FIGUUR 6.5 hieronder en beantwoord die vrae wat volg:
6.5.2 'n AF-vertragingskakelaar
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die AF-vertragingskakelaar sluit die kontak nadat die vereiste vertraging verstreks is, wat beheer oor die afgeskeurde toestande bied.
Step 8
Ken die FIGUUR 6.6A en FIGUUR 6.6B hieronder en verduidelik die verskil tussen:
6.6.1 'n Analoog-inset
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
'n Analoog-inset is 'n kontinuïteitsignaal wat 'n waarde van 'n wye reeks kan aanneem. Dit kan as 'n gladde golf gesien word.
Step 9
Ken die FIGUUR 6.6A en FIGUUR 6.6B hieronder en verduidelik die verskil tussen:
6.6.2 'n Digitale inset
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
'n Digitale inset is 'n diskrete waarde wat slechts twee toestande het: aan of af (1 of 0). Dit word gewoonlik in stapgelyke vorm voorgestel.
Step 10
Verwys na FIGUUR 6.7.1 hieronder en beantwoord die vrae wat volg:
6.7.1 Identifiseer die logika-funksie hierbo.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die logika-funksie wat in FIGUUR 6.7.1 getoon word, is 'n EN-poort wat die uitset slegs aan sal skakel as albei insette waar is.
Step 11
Verwys na FIGUUR 6.7.1 hieronder en beantwoord die vrae wat volg:
6.7.2 Voltooi die waarheids tabel in FIGUUR 6.7.2 hieronder der sieges die toestand van die uitslet te beskryf.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
A
B
Lamp (uitset)
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
Step 12
Noem EEN toepassing vir elk van die volgende sensors:
6.8.1 Ligsensor
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Ligsensors word gebruik in selfone, waar hulle die helderheid van die skerm outomaties beheer.
Step 13
Noem EEN toepassing vir elk van die volgende sensors:
6.8.2 Temperatuursensor
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Temperatuursensors word gebruik in motorverkopers om die bestuurder te waarsku wanneer die temperatuur van die sirkelende water in die enjins te hoog is.
Step 14
Verwys na FIGUUR 6.9 hieronder en teken die PLB-leerlogikadiagram wat dieselfde funksie sal uitvoer.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die PLB-leerlogikadiagram moet aansluiting en logiese poorte insluit wat die insette en uitsette van die stelsel op 'n gestructureerde manier verbind.
Step 15
Ken na FIGUUR 6.10 hieronder en beskryf die funksie van elk van die volgende:
6.10.1 Diodebrug-gelyktrigter
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die diodebrug-gelyktrigter skakel WS-toetspanning om na GS-spanning.
Step 16
Ken na FIGUUR 6.10 hieronder en beskryf die funksie van elk van die volgende:
6.10.2 Filterkringbaan
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die filterkringbaan vlak die WS-ripple af om te verseker dat 'n suiwer GS-spanning op die GS-spoor is.
Step 17
Ken na FIGUUR 6.10 hieronder en beskryf die funksie van elk van die volgende:
6.10.3 Omkeerder
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die omkeerder verander die GS-spanning terug na WS-spanning teen 'n verstelbare frekwensie om die dryf aan te dui.
Step 18
Noem DRIE voorbeeld van waar verstelbare spoedbeheerders gebruik kan word.
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Waterpompsisteme
Verwarmingsstelsels
Uitlaatventilasiestelsels
Step 19
Gee TWEE voorbeelde van waar hierdie remmetode gebruik kan word.
6.12.1 Beskryf regeneratiewe energie.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Hysbakke: waar energie herwin word wanneer dit daal.
Hyskraane: wat energie herwin terwyl dit inwerk aansoek op die masjien.