Photo AI

6.1 Noem DRIE nadele van ’n relébeheerders in vergelyking met PLB-beheerders - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 6 - 2019 - Paper 1

Question icon

Question 6

6.1-Noem-DRIE-nadele-van-’n-relébeheerders-in-vergelyking-met-PLB-beheerders-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 6-2019-Paper 1.png

6.1 Noem DRIE nadele van ’n relébeheerders in vergelyking met PLB-beheerders. 6.2 Verduidelik die funksie van die volgende PLB-hardwarekomponente: 6.2.1 Sentrale v... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:6.1 Noem DRIE nadele van ’n relébeheerders in vergelyking met PLB-beheerders - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 6 - 2019 - Paper 1

Step 1

Noem DRIE nadele van ’n relébeheerders in vergelyking met PLB-beheerders.

96%

114 rated

Answer

  1. Relébeheerders benodig konstante aanhouding, wat kan lei tot groter energieverbruik.
  2. Relébeheerders beset meer ruimte vir bedrading in vergelyking met PLB-beheerders.
  3. Relébeheerders het 'n langsaam reaksie tyd in vergelyking met die vinniger digitale respons van PLB's.

Step 2

Verduidelik die funksie van die volgende PLB-hardwarekomponente: 6.2.1 Sentrale verwerkingseenheid (SVE)

99%

104 rated

Answer

Die Sentrale verwerkingseenheid (SVE) is verantwoordelik vir die verwerking van data en die uitvoering van programme wat die werking van die PLB beheer. Dit interpreteer insette en genereer die nodige uitsette.

Step 3

Verduidelik die funksie van die volgende PLB-hardwarekomponente: 6.2.2 Modulator-demodulator (modem)

96%

101 rated

Answer

Die Modulator-demodulator (modem) is verantwoordelik vir die konversie van digitale data na analoog vir transmisie oor kommunikasielyne. Dit is ook verantwoordelik vir die ontvangs van analoog sein en die omvorming daarvan na digitale data.

Step 4

Verwijs na die veiligheid van die PLB en verduidelik hoekom: 6.3.1 Toeverlore my die PLB met ’n afsonderlike sekering beskerm onder moontlike oorskry te verhoog.

98%

120 rated

Answer

Die afsonderlike sekering beskerm die PLB teen oorbelasting deur die stroom te beëindig wanneer dit oor 'n voorafgestelde waarde gaan, wat die integriteit van die toestel help handhaaf.

Step 5

Verwijs na die veiligheid van die PLB en verduidelik hoekom: 6.3.2 Bedaring en koppelingselemente nagegaan moet word voordat die krag aan die PLB gekoppeld word.

97%

117 rated

Answer

Dit is belangrik om die bedaring en koppelingselemente te kontroleer voordat die krag aangeskakel word om te verseker dat daar geen kortsluiting of ander ernstige tekortkominge is wat skade aan die PLB kan veroorsaak.

Step 6

Onderskei tussen ‘AAN-vertragingskakelaar’ en ‘AF-vertragingskakelaar’.

97%

121 rated

Answer

Die AAN-vertragingskakelaar aktiveer die toestel en laat die lig aanskakel na 'n vasgestelde vertragingsperiode. Terwyl die AF-vertragingskakelaar die toestel deaktiveer na 'n spesifieke tyd nadat dit aanskakel.

Step 7

Na FIGUUR 6.5 hieronder en antwoord die vrae wat volg. 6.6.1 ‘n Analoog-inset.

96%

114 rated

Answer

'n Analoog-inset is 'n konstante stroom of spanning sein wat 'n reeks waardes of 'n kontinuïteit van waardes kan bied.

Step 8

Na FIGUUR 6.5 hieronder en antwoord die vrae wat volg. 6.6.2 ‘n Digitale inset.

99%

104 rated

Answer

'n Digitale inset is 'n saak wat 'n spesifieke waarde of toestand het, tipies 0 of 1, wat die digitale sein in 'n PLB toestaan.

Step 9

Verwys na FIGUUR 6.7.1 hieronder en beantwoord die vrae wat volg. 6.7.1 Identifiseer die logikafunksie hierbo.

96%

101 rated

Answer

Die logikafunksie is 'n SO, wat die infloei A en B kombineer om 'n uitsig vir die lamp te genereer.

Step 10

Verwys na FIGUUR 6.7.1 hieronder en beantwoord die vrae wat volg. 6.7.2 Voltooi die waarheids tabel in FIGUUR 6.7.2 hieronder der sieges die toestand van die uitslet te beskryf.

98%

120 rated

Answer

Die waarheids tabel sal die volgende insluit:

ABLamp (uitset)
000
011
101
110

Step 11

Noem EEN toepassing vir elk van die volgende sensors: 6.8.1 Ligsensor.

97%

117 rated

Answer

Ligsensor kan gebruik word in selfone om die helderheid van die skerm te beheer.

Step 12

Noem EEN toepassing vir elk van die volgende sensors: 6.8.2 Temperatuursensor.

97%

121 rated

Answer

Temperatuursensor kan gebruik word in 'n motorverkoeler om die temperatuur van die sirkelwater te monitor.

Step 13

Verwys na FIGUUR 6.9 hieronder en teken die PLB-leerlogikadiagram wat dieselfde funksie sal uitvoer.

96%

114 rated

Answer

Die PLB-leerlogikadiagram sal 'n soortgelyke skakeling insluit wat die werking van die aan en af skakel met die vereiste veiligheid kenmerke.

Step 14

Na FIGUUR 6.10 hieronder en beskryf die funsie van elk van die volgende: 6.10.1 Diodebrug-gelykrigtiger.

99%

104 rated

Answer

Die diodebrug-gelykrigtiger skakel WS-toevoerspaning om na GS-spanning.

Step 15

Na FIGUUR 6.10 hieronder en beskryf die funsie van elk van die volgende: 6.10.2 Filterkringbaan.

96%

101 rated

Answer

Die filterkringbaan vlak die WS-ripples af om te verseker dat 'n suiwer GS-spanning op die GS-spoor is.

Step 16

Na FIGUUR 6.10 hieronder en beskryf die funsie van elk van die volgende: 6.10.3 Omkeerder.

98%

120 rated

Answer

Die omkeerder verander die GS-spanning terug na WS-spanning en bepaal die frekwensie.

Step 17

Noem DRIE voorbeelde van waar verstelbare spoedbeheerders gebruik kan word.

97%

117 rated

Answer

  1. Waterpompsisteems
  2. Verwarmingsisteme
  3. Verstelbare volume lugversorgers.

Step 18

Gee TWEE voorbeelde van waar hierdie remmetode gebruik kan word. 6.12.1 Regeneratiewe remming.

97%

121 rated

Answer

  1. Hysbakke
  2. Elektriese lokomotiewe.

Join the NSC students using SimpleStudy...