Photo AI

Verduidelik die voordeel van PLB-stelsels met verwysing na die volgende: 7.1.1 Spasie 7.1.2 Aanpasbaarheid FIGURE 7.2 hieronder toon die leerlogika van 'n logikahek - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 7 - 2023 - Paper 1

Question icon

Question 7

Verduidelik-die-voordeel-van-PLB-stelsels-met-verwysing-na-die-volgende:--7.1.1-Spasie--7.1.2-Aanpasbaarheid--FIGURE-7.2-hieronder-toon-die-leerlogika-van-'n-logikahek-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 7-2023-Paper 1.png

Verduidelik die voordeel van PLB-stelsels met verwysing na die volgende: 7.1.1 Spasie 7.1.2 Aanpasbaarheid FIGURE 7.2 hieronder toon die leerlogika van 'n logikah... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:Verduidelik die voordeel van PLB-stelsels met verwysing na die volgende: 7.1.1 Spasie 7.1.2 Aanpasbaarheid FIGURE 7.2 hieronder toon die leerlogika van 'n logikahek - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 7 - 2023 - Paper 1

Step 1

7.1.1 Spasie

96%

114 rated

Answer

PLB stelsels benodig minder reël en skakelaestelle. Dit maak dit moontlik om kostes van die stelsels te verlaag, aangesien minder fisiese ruimte benodig word vir installasies.

Step 2

7.1.2 Aanpasbaarheid

99%

104 rated

Answer

Die aanpasbaarheid van PLB stelsels stelt gebruikers in staat om die konfigurasie en die werking daarvan aan te pas sonder om fisiese aanpassings aan die hardware te maak, wat die tyd en moeite wat spandeer word op onderhoud en opgradering verminder.

Step 3

7.2.1 Noem die logikahek deur FIGUUR 7.2 hierbo verteenwoordig.

96%

101 rated

Answer

'n NOF-hekk (NAND-hekk) word deur FIGUUR 7.2 verteenwoordig.

Step 4

7.2.2 Teken die ekwivalente logikasimbool van FIGUUR 7.2.

98%

120 rated

Answer

Die ekwivalente logikasimbool vir 'n NOF-hekk is 'n poort met 'n in- en uitset, waar die uitset die negasie van die AND-funksie is.

Step 5

7.2.3 Vul die waarheids tabel in FIGUUR 7.3 deur slegs die toestand van die uitset in die ANTWOORDBOEK neer te skryf.

97%

117 rated

Answer

ABUITSET
001
011
101
110

Step 6

7.3.1 Noem die tipe nabyeheidssensor wat gebruik maak van 'n elektrostatiese (e-veld) om nabyeheid te bepaal.

97%

121 rated

Answer

'n Kapasitiewe nabyeheidssensor kan gebruik word om 'n veiligheidskenmerk te vervaardig wat die toegang tot 'n deur sal beheer.

Step 7

7.3.2 Verduidelik die doel van 'n ligsensor in 'n geoutomatiseerde motorrisursestelsel.

96%

114 rated

Answer

Die ligsensor is ontwerp om die teenoorgestelde van die huidige verligtingstoestand te waarneem om aan te dui wanneer die stelsel moet aan- of afgeskakel word.

Step 8

7.3.3 Verwys na 'n temperatuurensor gebruik word om te voorkom dat 'n mynhoop breek.

99%

104 rated

Answer

'n Temperatuurensor sal 'n waarskuwing lewer indien 'n gedefinieerde vlak bereik word om skade aan die toestel te voorkom.

Step 9

7.4.1 Noem die funksie van 'n tydskakelaar in 'n PLB stelsel.

96%

101 rated

Answer

Die funksie van 'n tydskakelaar is om 'n tydsvertraging in te stel wat die geprogrammeerde reëlings van die PLB en die logiese werking daarvan assisteer.

Step 10

7.4.2 Verduidelik waarom kontakters op die uitset van 'n PLB gebruik word wanneer dit hoogtemotor-driestelsels beheer.

98%

120 rated

Answer

Kontakters word gebruik omdat hulle die vermoë om die hoë strome wat betrokke is te beheer, verminder. Dit bied beskerming vir die PLB teen oorbelasting.

Step 11

7.5.1 Teken die PLB-leerlogikadiagram wat dieselfde funksie in 'n PLB-stelsel sal uitvoer.

97%

117 rated

Answer

Die PLB-leerlogikadiagram sal die interaksie tussen die knoppies, lampaansluitings en HK-kontaktoere toon met 'n OF-funksie aan die einde.

Step 12

7.5.2 Noem die toestand van die rooi en groen lampe nadat die aansitknoppie gedruk en gelos word.

97%

121 rated

Answer

Die Rooi Lamp sal AF wees, terwyl die Groen lamp sal AAN wees, aangesien die aansitknoppie geaktiveer is.

Step 13

7.5.3 Beskryf die funksie van die HK-kontaktoor wat in serie met die aansitdrukknoppie verbind is.

96%

114 rated

Answer

Die HK-kontaktoor sluit of open die stroombaan van die ligte gebaseer op die toestand van die aansitknoppie.

Step 14

7.6.1 Noem die komponente van C by plaasvind om die idee van D te lever.

99%

104 rated

Answer

Komponente van C sluit in die puls-wydte-modules wat noodsaaklik is vir die werking van 'n verstelbare spoedbeheerder.

Step 15

7.6.2 Noem TWEE voorsorgmaatreëls wat gevolg moet word om 'n verstelbare spoedbeheerder (VSB) in werking te stel.

96%

101 rated

Answer

Twee voorsorgmaatregelen sluit in om die gebruik van lang kabels te verminder en die oorvloei van die sisteem se spanning te beheer.

Step 16

7.6.3 Wanneer ʼn driefase WS op die eenheid toegepas word, skakel die dieDB-regulatorige terugsending aan.

98%

120 rated

Answer

Met 'n driefase WS sal die dryfkrag om die stelsels te balanseer, asook die dinamiese stabiliteit in die suksessiewe fases help.