Verwys na FIGUUR 4.1 en antwoord die vrae wat volg - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 4 - 2022 - Paper 1
Question 4
Verwys na FIGUUR 4.1 en antwoord die vrae wat volg.
4.1.1 Noem die fasordiagram positiewe fasevolgorde of negatiewe fasevolgorde voorstel. Motiveer jou antwoord.
4... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:Verwys na FIGUUR 4.1 en antwoord die vrae wat volg - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 4 - 2022 - Paper 1
Step 1
4.1.1 Noem die fasordiagram positiewe fasevolgorde of negatiewe fasevolgorde voorstel. Motiveer jou antwoord.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die fasordiagram verduidelik 'n positiewe fasevolgorde, omdat die draai- rigting in 'n antikloksgewys volgorde is. Dit weerspieël die volgorde R-G-B, wat tipies is vir 'n drie-fase stelsel.
Step 2
4.1.2 Bepaal die fasor V_RN 'n lynspanning of 'n fasepaning voorstel. Motiveer jou antwoord.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die fasor V_RN verteenwoordig die spanning tussen lyn R (Lyn 1) en neutraal (N). Die spanning is direkte fasorwaarnemings van die kragstroom in die stelsel.
Step 3
4.2 Verduidelik die term aktiewe drywing.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Aktiewe drywing verwys na die ware drywing wat die vermogen aandui waarmee diestroom in 'n elektriese kring werk in 'n sekere tyd. Dit is die deel van die stroom wat werklike werk verrig en nie net energie opgesaal het nie.
Step 4
4.3 Verduidelik die invloed van verhoogde spanning in transmissielyne.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Deur die spanning in transmissielyne te verhoog, sal die stroomvloei deur die lyne verlaag, wat die koper weerstand verminder. Dit help om energieverlies te minimaliseer en verhoog die doeltreffendheid van die kragverspreiding.
Step 5
4.4 Teken 'n diagrammatiese voorstelling van 'n drie-fase-driefase- sterverbinding stelsel.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Hierdie diagram moet 'n drie-fase sterverbinding toon, en die faseverbindings moet korrek uitgelê word. Dit sluit die lynkabels R, G, en B in, wat aan die neutrale punte verbind is.
Step 6
4.5 Verwys na spannings en verduidelik wat in die verspreidingsstadium van die nasionale kragnetwerk gebeur.
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
In die verspreidingsstadium, krag word verskaf teen 22 kV vanaf substasies, met verdere verlagings na 11 kV vir intermidiêre substasies. Dit lei uiteindelik tot 'n finale verlagings vlak van 380 V/220 V in verspreidings substasies.
Step 7
4.6.1 fasestroom van die las.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die fasestroom I_f kan bereken word deur die formules te gebruik:
If=3IL
waarby IL=15A, so:
If=315=8,66A
Step 8
4.6.2 impedansie van die las.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die impedansie Z kan bereken word met die formule:
Z=IfVL
waar V_L die liniespanning is. So:
Z=8,66400=46,2Ω
Step 9
4.6.3 fasehoek.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die fasehoek kan gevind word deur die koste van die drywingfaktor:
θ=cos−1(df)
waar df=0,85, dus:
θ=cos−1(0,85)=31,7°
Step 10
4.6.4 aktiewe drywing.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die aktiewe drywing P kan bereken word met:
P=3VLILcosθ
waar:
P=3×400×15×0,85=8,83kW
Step 11
4.6.5 Teken 'n diagram van 'n drywingfaktor-verbetteringskapasitorgroep wat aan die driefaseetoever in FIGUUR 4.6.5 gekoppel is.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die diagram moet 'n capacitive group bevat wat aan die driefase verbinding gekoppel is, met die korrekte simbole en verbindings tussen die fase drade R, G, en B.