Maak 'n lys van DRIE voordele van drywing faktor verbetering vir die verbruiker - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 3 - 2019 - Paper 1

Question icon

Question 3

Maak-'n-lys-van-DRIE-voordele-van-drywing-faktor-verbetering-vir-die-verbruiker-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 3-2019-Paper 1.png

Maak 'n lys van DRIE voordele van drywing faktor verbetering vir die verbruiker. Verduidelik waarom die kragverspreiding na verbruikers in ster ge-koppel is. Noem ... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:Maak 'n lys van DRIE voordele van drywing faktor verbetering vir die verbruiker - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 3 - 2019 - Paper 1

Step 1

Maak 'n lys van DRIE voordele van drywing faktor verbetering vir die verbruiker.

96%

114 rated

Answer

  1. Verminder stroomgebruik: Verbetering van die drywingfaktor help om die totale stroom wat deur die stelsel vloei te verminder, wat uiteindelik die energieverbruik laag hou.
  2. Verminder maandelikse rekening: 'n Laer energieverbruik lei tot 'n laer elektrisiteitsrekening, wat voordelig is vir die verbruiker.
  3. Verminder instandhouding van toerusting: 'n Betere drywingfaktor vermindert die hitteproduksie in toerusting, wat die lewensduur van die toerusting kan verleng.

Step 2

Verduidelik waarom die kragverspreiding na verbruikers in ster ge-koppel is.

99%

104 rated

Answer

Die sterkoppeling maak dit moontlik om 'n neutrale punt te verskaf, wat noodsaaklik is vir die verskaffing van 'n veilige en effektiewe verspreiding van krag aan verbruikers. Dit bied ook die vermoë om enkel-fase laaie aan te sluit.

Step 3

Noem die verskil tussen 'n wattmeter en 'n kilowatt-uur-meter.

96%

101 rated

Answer

'n Wattmeter meet die instantane drywing op 'n spesifieke tydstip, terwyl 'n kilowatt-uur-meter die totale energieverbruik oor 'n tydperk meet en dit in kilowatt-ure (kWh) gaan. Dit is belangrik om beide instruments te hê vir effektiewe energiebestuur.

Step 4

Bennoem die faseverskuiwing tussen die drie golfvorms wat in FIGUUR 3.5 opgeweeg is.

98%

120 rated

Answer

Die faseverskuiwing tussen die drie fases in FIGUUR 3.5 is 120 grade.

Step 5

Bereken die: Insetdrywing.

97%

117 rated

Answer

Die insetdrywing kan bereken word met die formule:

P_{ ext{in}} = rac{P_{ ext{out}}}{ ext{efficiency}} \times 100 \approx \frac{25000}{0,85} = 29411,76 ext{ W}

Step 6

Bereken die: Lynstroom.

97%

121 rated

Answer

Die lynstroom kan bereken word met die formule:

IL=Pextin3VLextcosϕ29411,7633800,87=51,36extAI_L = \frac{P_{ ext{in}}}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot ext{cos} \phi} \approx \frac{29411,76}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,87} = 51,36 ext{ A}

Step 7

Bereken die: Fasesstroom.

96%

114 rated

Answer

Aangesien die fasesstroom gelyk is aan die lynstroom in 'n ster verbinding:

If=IL=51,36extAI_f = I_L = 51,36 ext{ A}

Step 8

Identifiseer die metode wat in FIGUUR 3.7 gebruik word om die drywing na die las te meet.

99%

104 rated

Answer

Die metode wat in FIGUUR 3.7 gebruik word, is die gebruik van 'n dubbelfase spanning wat binne die metingsterminaal in eenheid van kW om die drywing na die laai te bepaal.

Step 9

Bereken die totale drywing deur die gebruik.

96%

101 rated

Answer

Die totale drywing kan bereken word as:

Pt=P1+P2=14000extW+18000extW=32000extWP_t = P_1 + P_2 = 14000 ext{ W} + 18000 ext{ W} = 32000 ext{ W}

Step 10

Bereken die drywingfaktor van die stelsel.

98%

120 rated

Answer

Die drywingfaktor kan bereken word met:

DF = rac{P_{Real}}{P_{Apparent}} = rac{P_1 - P_2}{P_1 + P_2} = 0,98

Step 11

'n Deltaverbinde driefaseleksie word deur 'n 20 kVA-generater met 'n fasespanning van 220 V voorsien.

97%

117 rated

Answer

Die lynstroom kan bereken word met die formule:

S=3imesVLimesILIL=S3imesV=20imes10003imes220=52,5extAS = \sqrt{3} imes V_L imes I_L \Rightarrow I_L = \frac{S}{\sqrt{3} imes V} = \frac{20 imes 1000}{\sqrt{3} imes 220} = 52,5 ext{ A}