Photo AI

5.1 FIGUUR 5.1 hiernonder toon 'n driefasettransformator - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2021 - Paper 1

Question icon

Question 5

5.1--FIGUUR-5.1-hiernonder-toon-'n-driefasettransformator-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 5-2021-Paper 1.png

5.1 FIGUUR 5.1 hiernonder toon 'n driefasettransformator. Beantwoord die vrae wat volg. A B Spoele Waaier Verkoeler FIGUUR 5.1: DRIEFASETRANSF... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:5.1 FIGUUR 5.1 hiernonder toon 'n driefasettransformator - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2021 - Paper 1

Step 1

Benoem onderdeel A en B.

96%

114 rated

Answer

A: Oilekten
B: Isolatorbusse

Step 2

Noem TWEE moontlike afkoelingsmetodes van hierdie transformator.

99%

104 rated

Answer

  1. Natuurlike olie
  2. Geforseerde lug

Step 3

Maak 'n lys van DRIE beskermings toestelle wat in driefase-transformators gebruik word.

96%

101 rated

Answer

  1. Oombilksroostrom relé
  2. Buchholz relé
  3. Beperkte aardfault relé

Step 4

Beskryf die werking van 'n verlagingstransformator.

98%

120 rated

Answer

Die sekondêre wikkeling in 'n verlagingstransformator het minder draaie as die primêre wikkeling. Die primêre wikkeling is dat die bron van die energie, wat die spanning in die primêre wikkeling en die sekondêre wikkeling plaas. As gevolg van die verminderde wikkeling, sal die sekondêre spanning kleiner as die primêre spanning wees in ooreenstemming met die wikkelingverhouding en spanning per wikkeling in die primêre en sekondêre wikkeling van die transformator.

Step 5

Noem TWEE fisiese eienskappe van 'n driefase-manteltransformator.

97%

117 rated

Answer

  1. Compacte ontwerp
  2. Hoë doeltreffendheid

Step 6

Identifiseer die konfigurasie van die driefasettransformator in FIGUUR 5.3.

97%

121 rated

Answer

Die konfigurasie is 'n Delta ster verlagingstransformator.

Step 7

Bereken: Sekondêre fasespanning

96%

114 rated

Answer

Die sekondêre fasespanning (VL2) = 7,7 kV.

Step 8

Bereken: Transformatorverhouding

99%

104 rated

Answer

Die transformatorverhouding (TR) = ( \frac{VL1}{VL2} = \frac{22kV}{7.7kV} = 4.95:1 ).

Step 9

Bereken: Skydovanie

96%

101 rated

Answer

Die skydovanie (Skydyving) = ( S = \sqrt{3} \times VL2 \times IL2 = \sqrt{3} \times 7.7kV \times 40A = 533471.65VA = 533.47kVA ).

Step 10

Bereken: Rendement indien die koperverliese 1 kW en die kernverliese 500 W is.

98%

120 rated

Answer

Die rendement = ( n = \frac{P_{uit} + koperverliese + kernverliese}{P_{uit}} \times 100 = \frac{450000 + 1000 + 500}{450000} \times 100 = 99.67% ).

Step 11

Bereken: Arbeidsafstand

97%

117 rated

Answer

Die arbeidsafstand (Cos Ø) = ( \frac{P}{S} = \frac{45000}{533471.65} = 0.84 ).