4.1 Noem DRIE eksterne toestande wat kan veroorsaak dat 'n transformator onklaar raak - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 4 - 2019 - Paper 1
Question 4
4.1 Noem DRIE eksterne toestande wat kan veroorsaak dat 'n transformator onklaar raak.
4.2 Verduidelik wat kan gebeur indien 'n aardfout by een van die drie fases v... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:4.1 Noem DRIE eksterne toestande wat kan veroorsaak dat 'n transformator onklaar raak - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 4 - 2019 - Paper 1
Step 1
Noem DRIE eksterne toestande wat kan veroorsaak dat 'n transformator onklaar raak.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Oorbelasting: Wanneer die transformator oor sy spesifieke kapasiteit belast word.
Weerlig: Eksterne weerstoestande soos weerlig kan foute veroorsaak.
Swak ventilasie: Onvoldoende verkoeling kan oorverhitting en skade tot gevolg hê.
Step 2
Verduidelik wat kan gebeur indien 'n aardfout by een van die drie fases van 'n beskermde transformator voorkom.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Indien 'n aardfout voorkom, sal daar 'n spanning verskil tussen die fases wees. Hierdie spanningverskil kan lei tot 'n toestand waar die relé uitskakel en die transformator van die toevoer isoleer, sodat verdere skade voorkom.
Step 3
Beschryf hoe 'n toename in die las die magneto- motoriese krag in die primäre wikkelings sal beïnvloed.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Wanneer die las toeneem, sal die stroom wat deur die sekundêre wikkeling getrek word toeneem. Dit veroorsaak dat die magneto-motoriese krag in die primêre wikkeling sal toeneem om die verhoogde las te ondersteun. Die magneto-motoriese krag in die primêre wikkeling moet dus direk ewe groot aan mekaar as wat die sekundêre lasverlies te werk.
Step 4
Noem TWEE tipes verkoelingmetodes vir 'n droë transformator.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Natuurlike lugkoeling (AN): Verkoeling deur natuurlike konveksie van lug.
Geforseerde lugkoeling (AF): Verkoeling deur die gebruik van ventilators om die lugstroom te versnelling.
Step 5
Noem waarom die uitsettingswing van 'n transformator effens minder as die insetdwing is.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die uitsettingswing is effens minder as die insetdwing weens die induksie se wet, waarvolgens 'n spanning in die sekondêre wikkeling geïnduseer word, wat effens laer is as die spanning wat in die primêre wikkeling ingaan.
Step 6
Beschryf die konstruksie van 'n driefase-kerntransformator.
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die driefase-kerntransformator bestaan uit 'n kern wat uit laminaatmateriaal gemaak is om die verskillende fases te ondersteun. Elke fase het sy eie primêre en sekondêre wikkelings, wat op 'n manier gerangskik is om die beste magnetiese koppeling en hoogste efficiëntie te bereik.
Step 7
Bereken die: Windingsverhouding.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die windingsverhouding (TR) kan bereken word as:
TR=NsNp=80600=7.5:1
Step 8
Bereken die: Sekondêre spanning.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die sekondêre spanning (VF(s)) kan bereken word as:
VF(s)=VL(F)×NpNs=6kV×60080=3.46kV
Step 9
Bereken die: Sekondêre fase spanning.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die sekondêre fase spanning (VF(s)) is:
VF(s)=VF(r)×NpNs=3.46×103V OR 3464V×60080=461.83V
Step 10
Bereken die: Verhouding induksie vind plaas wanneer die magnetoëd in die primêre wikkelings sny die sekondêre wikkelings sny tydens stroomvloei.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die verhouding induksie kan in hierdie gevalle saamgevat word as gevolg van Faraday se wet, wat ons sê, 'n spanning in die sekondêre wikkelings geïnduseer word wanneer die magnetiese veld in die primêre wikkelings sny.