Gegee:
S = 25 kVA
V_LP = 6 kV
V_LS = 380 V
af - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 2 - 2017 - Paper 1

Question 2

Gegee:
S = 25 kVA
V_LP = 6 kV
V_LS = 380 V
af. = 0, 97 nalpend
Bereken die:
3.4.1 Sekondêre lynstroom
3.4.2 Primêre lynstroom
3.4.3 Primêre fasestraam
3.4.4 Tran... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:Gegee:
S = 25 kVA
V_LP = 6 kV
V_LS = 380 V
af - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 2 - 2017 - Paper 1
Sekondêre lynstroom

Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Om die sekondêre lynstroom (IS) te bere ken, kan die formule gebruik word:
IS=VLSS
Hier is S=25kVA en VLS=380V:
IS=38025,000=65.79A
Primêre lynstroom

Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Die primêre lynstroom (IP) kan bereken word deur die formule:
IP=VLP⋅afS
Hier is S=25kVA, VLP=6kV, en af=0.97:
IP=6,000⋅0.9725,000=4.30A
Primêre fasestraam

Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Die primêre fasestraam (IP) is gelyk aan die primêre lynstroom. Dit kan as volg bevestig word:
Iphase=3IP
Iphase=34.30≈2.48A
Transformasieverhouding

Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Die transformasieverhouding (TR) kan uitgedruk word as:
TR=VLSVLP
Hier is VLP=6kV en VLS=380V:
TR=3806,000≈15.79.
Verduidelik waarom die sekondêre winding van 'n verspreidingstransformator in ster verbind word.

Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Die sekondêre winding van 'n verspreidingstransformator word in ster verbind om verskeie redes:
- Dit help om die spanning te normaliseer tot 'n vlak wat geskik is vir huishoudelike gebruik.
- Dit verskaf 'n neutrale punt wat veilig is vir die grondverbinding, wat die veiligheid verhoog.
- Hierdie verbinding verminder die kans op spanningsafwykings en maak die stelsel meer stabiel.
Noem waarom gereelde instandhouding van transformators belangrik is.

Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Gereelde instandhouding van transformators is belangrik om:
- Die lewensduur van die transformator te verleng deur vroegtydig probleme te identifiseer.
- Betroubaarheid te verseker en ongeplande onderbrekings te verminder.
- Veiligheid te bevorder deur te verseker dat alle komponente teen brand en ander gevare beskerm is.
Join the NSC students using SimpleStudy...
97% of StudentsReport Improved Results
98% of StudentsRecommend to friends
100,000+ Students Supported
1 Million+ Questions answered
;