Photo AI

Verwys na FIGUUR 5.1 hieronder en antwoord die vrae wat volg - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2024 - Paper 1

Question icon

Question 5

Verwys-na-FIGUUR-5.1-hieronder-en-antwoord-die-vrae-wat-volg-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 5-2024-Paper 1.png

Verwys na FIGUUR 5.1 hieronder en antwoord die vrae wat volg. 5.1.1 Noem dit 'n kern tipe doptie driefasettransformator is. 5.1.2 Noem EEN voordeel van 'n doptie t... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:Verwys na FIGUUR 5.1 hieronder en antwoord die vrae wat volg - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2024 - Paper 1

Step 1

5.1.1 Noem dit 'n kern tipe doptie driefasettransformator is.

96%

114 rated

Answer

'n Dop-tipe driefasettransformator.

Step 2

5.1.2 Noem EEN voordeel van 'n doptie transformator bo 'n kern tipe transformator.

99%

104 rated

Answer

'n Dop-tipe transformator is minder geneig om magnetiese swerf verloor te hê, wat dit meer doeltreffend maak in vergelyking met 'n kern-tipe transformator.

Step 3

5.1.3 Noem die konfigurasie van die primêre en sekondêre wikkelinge in FIGUUR 5.1 hierbo.

96%

101 rated

Answer

Die primêre wikkeling is in 'n driehoek (delta) konfigurasie, terwyl die sekondêre wikkeling ook in 'n driehoek konfigurasie gerangskik is.

Step 4

5.1.4 Beskryf kortliks die werkbeginsel van die driefase-transformator in FIGUUR 5.1 hierbo.

98%

120 rated

Answer

Die driefase-transformator werk deur die induksie van magnetiese veldlyn tussen die primêre en sekondêre wikkelinge. Wanneer die veerkragtigheid aan die primêre wikkeling toegepas word, genereer dit 'n wisselende magnetiese veld wat in die sekondêre wikkeling induksie veroorsaak. Dit lei tot die oordrag van energie van die primêre na die sekondêre wikkeling.

Step 5

5.2.1 Beskryf die gevolg van toename in die las op die primêre stroomvloei van 'n transformator sal hê.

97%

117 rated

Answer

Wanneer die las op die primêre stroomvloei toeneem, sal die primêre stroomvloei ook toeneem om die behoeftes van die las te ondersteun. Dit kan lei tot verhoogde verlies in die transformator en 'n daling in die effektiwiteit.

Step 6

5.2.2 Noem EEN funksie van die diëlektriese olie wat in transformators gebruik word.

97%

121 rated

Answer

Die diëlektriese olie in transformators dien as 'n isolator en help ook in die verkoeling van die transformator se komponente.

Step 7

5.2.3 Noem TWEE tipes verlies behalwe koperverlies wat in transformators plaasvind.

96%

114 rated

Answer

Twee tipes verlies wat in transformators plaasvind, is: 1) Magnetiese verlies, wat hoofsaaklik deur hysterese en eddy-stroom verloor word. 2) Isolasieverlies, wat voortspruit uit die veroudering van die isolerende materiale in die transformator.

Step 8

5.2.4 En verduidelik TWEE verkoelingsmetodes wat vir transformators gebruik word.

99%

104 rated

Answer

Twee verkoelingsmetodes vir transformators sluit in: 1) Natuurlike verkoeling, waar olie natuurlik deur konveksie beweeg. 2) Dwingverkoeling, waar 'n pompsisteem gebruik word om die olie aktief deur die transformator te sirkuleer, wat 'n effektiewe verlaging van die temperatuur toelaat.

Step 9

5.3.1 Lynstroom van die las.

96%

101 rated

Answer

Die lynstroom kan bereken word met die formule:

ho}{ ext{3}} imes V_{L2} imes ext{cos} heta}$$ Hierna substituur: $$I_{L} = rac{300 imes 10^3}{ rac{3}{ ext{3}} imes 600 imes 0,87} ext{en het ons: } 331,82 A$$

Step 10

5.3.2 Fasestroom van die las.

98%

120 rated

Answer

Die fasestroom kan bereken word met die formule: I_{L_{2}} = rac{I_{L}}{ ext{3}^{0.5}} Hierna substituur: I_{L_{2}} = rac{331.82}{ ext{3}^{0.5}} ext{en dit gee: } 191,58 A

Step 11

5.3.3 Primêre lynstroom.

97%

117 rated

Answer

Die primêre lynstroom kan bereken word met die volgende formule: I_{L_{1}} = rac{P}{ ext{3}^{0.5} imes V_{L1} imes ext{cos} heta} Hierna substituur: I_{L_{1}} = rac{300000}{ ext{3}^{0.5} imes 8000 imes 0,87} ext{en dit gee: } 24,89 A

Step 12

5.4 Beskryf toestelle wat in driefasettransformators gebruik word.

97%

121 rated

Answer

In driefasettransformators omvat toestelle wat gebruik word: 1) Buchholz relé, wat help om die gasformingsprobleem te monitor en 'n alarm te aktiveer. 2) Beperkte aardfout relé, wat ondeurgrondse verbindings kan opspoor en die stelsels beskerm teen kortsluitings. 3) Oombliiskorstroem relé, wat die sekuriteit van die transformator waarborg deur te monitor vir ongeoorloofde stroomdruppels.

Join the NSC students using SimpleStudy...

97% of Students

Report Improved Results

98% of Students

Recommend to friends

100,000+

Students Supported

1 Million+

Questions answered

;