Verwys na FIGUUR 5.1 hieronder en beantwoord die vrae wat volg - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2024 - Paper 1
Question 5
Verwys na FIGUUR 5.1 hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
5.1.1 Noem dit 'n kern tipe van doppie driefasetransformator is.
5.1.2 Noem EEN voordeel van 'n dop... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:Verwys na FIGUUR 5.1 hieronder en beantwoord die vrae wat volg - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2024 - Paper 1
Step 1
5.1.1 Noem dit 'n kern tipe van doppie driefasetransformator is.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
'n Dop-tipe driefasetransformator.
Step 2
5.1.2 Noem EEN voordeel van 'n doppie transformator bo 'n kern tipe transformator.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
'n Dop-tipe transformator is minder geneig om magnetiese swarf verliest te hê as 'n kern-tipe transformator.
Step 3
5.1.3 Noem die konfigurasie van die primêre en sekondêre wikkelinge in FIGUUR 5.1 hierbo.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die primêre wikkeling is in 'n delta-konfigurasie, terwyl die sekondêre wikkeling in 'n ster-konfigurasie is.
Step 4
5.1.4 Beskryf kortliks die werkbeginel van die driefase-transformator in FIGUUR 5.1 hierbo.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die werkbeginel van die driefase-transformator berus op die beginsel van elektromagnetiese induksie. Wanneer 'n wisselstroom deur die primêre wikkeling vloei, genereer dit 'n magnetiese vloei in die kern wat 'n spanning in die sekondêre wikkeling induceer.
Step 5
5.2.1 Beskryf die gevolg van toename in die las op die primêre stroomvloei van 'n transformator sal hê.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Wanneer die las op die transformator toeneem, sal die primêre stroomvloei ook toeneem, aangesien die transformator meer energie moet oordra om aan die verhoogde lasbehoeftes te voldoen.
Step 6
5.2.2 Noem EEN funksie van die dielektiese olie wat in transformators gebruik word.
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die dielektiese olie in transformators dien as 'n isolerende middel en help ook die transformator om te verkoel.
Step 7
5.2.3 Noem TWEE tipes verlies behalwe koperverlies wat in transformators plaasvind.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die twee tipes verlies wat plaasvind, sluit in: ysterverlies en magnetiese verlies.
Step 8
5.2.4 En verduidelik TWEE verkoelingsmetodes wat vir transformators gebruik word.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Twee verkoelingsmetodes sluit in: natuurlike verkoeling, waar die olie die hitte opneem en natuurlik van die transformator af beweeg, en geforceerde verkoeling, waar 'n pomp gebruik word om die olie deur die transformator te sirkuleer.
Step 9
5.3.1 Lystroom van die las.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
IL1=3⋅VL1⋅cosϕPr=3⋅8 kV⋅0.87300000=33,182A
Step 10
5.3.2 Fasestroom van die las.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
IL2=3IL1≈19,158A
Step 11
5.3.3 Primêre lystroom.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
IL1=3⋅VL1⋅cosϕPr=3⋅8000⋅0.87300000≈24,89A
Step 12
5.4 Beskermings toestelle.
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Twee beskermingsrelees wat in driefasetransformators gebruik word, is die Buchholz relé (B) en die beperkte aardfout relé (REF).