Sekondêre lynstroom

96%

114 rated

Answer

Die sekondêre lynstroom kan bereken word deur die formule te gebruik:

Is=SVLSI_{s} = \frac{S}{V_{LS}}

Hier is die naakte gee waardes:

  • S=25kVA=25000VAS = 25\,kVA = 25000\,VA
  • VLS=380VV_{LS} = 380\,V

Die berekening is dan:

Is=2500038065,79AI_{s} = \frac{25000}{380} \approx 65,79\,A

Step 2

Primêre lynstroom

99%

104 rated

Answer

Die primêre lynstroom kan soortgelyk bereken word:

Ip=SVLPI_{p} = \frac{S}{V_{LP}}

Hier is die naakte gee waardes:

  • VLP=6kV=6000VV_{LP} = 6\,kV = 6000\,V

Die berekening is:

Ip=2500060004167AI_{p} = \frac{25000}{6000} \approx 4167\,A

Step 3

Primêre fasestraam

96%

101 rated

Answer

Die primêre fasestraam kan bereken word deur die volgende formule:

Iph=Ip3I_{ph} = \frac{I_{p}}{\sqrt{3}}

Die berekening is:

Iph=416732400AI_{ph} = \frac{4167}{\sqrt{3}} \approx 2400\,A

Step 4

Transformasieverhouding

98%

120 rated

Answer

Die transformasieverhouding kan bereken word met:

a=VLPVLSa = \frac{V_{LP}}{V_{LS}}

Die waardes is:

  • VLP=6000VV_{LP} = 6000\,V
  • VLS=380VV_{LS} = 380\,V

Die berekening is:

a=600038015,79a = \frac{6000}{380} \approx 15,79

Step 5

Verduidelik waarom die sekondêre winding van 'n verspreidingstransformator in ster verbind word.

97%

117 rated

Answer

Die sekondêre winding word in ster verbind omdat dit 'n laer spanning aan die belasting kan verskaf, wat meer geskik is vir huishoudelike en kommersiële gebruike. Dit verhoog ook die veiligheid en verminder die risiko van oorlaai, terwyl die huidige vlakke hanteerbaar bly.

Step 6

Noem waarom gereelde instandhouding van transformators belangrik is.

97%

121 rated

Answer

Gereelde instandhouding is belangrik omdat dit die lewensduur van die transformator verleng, die effektiwiteit verbeter, en probleme vroegtijdig identifiseer. Dit help ook om ongewenste stilstand en kostes van groot herstelwerk te verminder.