Photo AI

5.1 Noem TWEE types transformatorkernkonstruksies wat in driefase-transformators gebruik word - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2022 - Paper 1

Question icon

Question 5

5.1-Noem-TWEE-types-transformatorkernkonstruksies-wat-in-driefase-transformators-gebruik-word-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 5-2022-Paper 1.png

5.1 Noem TWEE types transformatorkernkonstruksies wat in driefase-transformators gebruik word. 5.2 Verduidelik waarom diëlektriese olie in 'n transformator gebruik... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:5.1 Noem TWEE types transformatorkernkonstruksies wat in driefase-transformators gebruik word - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2022 - Paper 1

Step 1

5.1 Noem TWEE types transformatorkernkonstruksies wat in driefase-transformators gebruik word.

96%

114 rated

Answer

Twee tipe transformatorkernkonstruksies wat in driefase-transformators gebruik word, is:

  1. Kern-type: Dit is 'n tipe transformator waar die windings rondom 'n gemeenskaplike ferromagnetiese kern geplaas is.
  2. Dop-type: Hierdie tipe het 'n ringvormige kern wat 'n paar aan die buitekant van die kern geleë is en help om die magnetiese velde te optimaliseer.

Step 2

5.2 Verduidelik waarom diëlektriese olie in 'n transformator gebruik word.

99%

104 rated

Answer

Diëlektriese olie is in transformatoren gebruik omdat:

  • Dit nie-gelei is en geskik is om elektrisiteit te isoleer tussen die windings en die behuizing.
  • Dit help om die temperatuur in die transformator te beheer sowel as om die effektiwiteit van die transformator te verbeter.

Step 3

5.3 Noem waar die Buchholz-relë in 'n oliegekoelde transformator geleë is.

96%

101 rated

Answer

Die Buchholz-relë is geleë tussen die olie tenk en die transformatoromhulsel. Dit dien as 'n veiligheidsmeganisme om enige gasvorming in die olie te kan opspoor.

Step 4

5.5.1 Uitsetting

98%

120 rated

Answer

Die uitsetting kan bereken word met die formule:

P=SimesextCos(heta)P = S imes ext{Cos}( heta)

Waar:

  • P = Uitgangsvermoë (W)
  • S = Schein-vermoë (VA)
  • extCos(heta) ext{Cos}( heta) = Drywingfaktor

Gegee:

  • S=10extkVA=10000extVAS = 10 ext{ kVA} = 10 000 ext{ VA}
  • extCos(heta)=0.8 ext{Cos}( heta) = 0.8

Berekening:

P=10000imes0.8=8000extWP = 10 000 imes 0.8 = 8 000 ext{ W}

Step 5

5.5.2 Rendement

97%

117 rated

Answer

Die rendement kan bereken word met die volgende formule:

n = rac{P_{uit}}{P_{uit} + ext{verliese}} imes 100

Gegee:

  • Puit=8000extWP_{uit} = 8000 ext{ W}
  • Koperverlies = 300 W
  • Kernverlies = 50 W

Totale verliese = Koperverlies + Kernverlies = 300+50=350extW300 + 50 = 350 ext{ W}

Berekening:

= 95.8 ext{ %}$$

Step 6

5.6.1 Aanslag van die transformator (skyndryfwing)

97%

121 rated

Answer

Die skyndryfwing kan bereken word met:

oot{3} imes V_L imes I_L}{1}$$ Gegee: - $V_L = 6 ext{ kV} = 6000 ext{ V}$ - $I_L = 2 ext{ A}$ Berekening: $$S(P_{skyn}) = rac{ oot{3} imes 6000 imes 2}{1} = 20 784.61 ext{ VA}$$

Step 7

5.6.2 Drywingfaktor van die las

96%

114 rated

Answer

Die drywingfaktor kan bereken word as:

ext{Cos}( heta) = rac{P}{S}

Hier, gegee:

  • P=18000extWP = 18 000 ext{ W}
  • S=20784.61extVAS = 20 784.61 ext{ VA}

Berekening:

ext{Cos}( heta) = rac{18 000}{20 784.61} = 0.87

Step 8

5.6.3 Primêre fasespanning

99%

104 rated

Answer

Vir 'n delta verbinding is die primêre fasespanning:

Vf(1)=VL1=6000extVV_{f(1)} = V_{L_{1}} = 6 000 ext{ V}

Step 9

5.6.4 Windingsverhouding

96%

101 rated

Answer

Die windingsverhouding kan soos volg bereken word:

TR = rac{V_{f(1)}}{V_{f(2)}}

Gegee:

  • Vf(1)=6000extVV_{f(1)} = 6 000 ext{ V}
  • Vf(2)=240extVV_{f(2)} = 240 ext{ V}

Berekening:

TR = rac{6000}{240} = 25

Dus, die windingsverhouding is 25:1.