Question 5

5.1-FIGUUR-5.1-hieronder-toon-'n-driefasettransformator-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 5-2021-Paper 1.png

5.1 FIGUUR 5.1 hieronder toon 'n driefasettransformator. Beantwoord die vrae wat volg. 5.1.1 Benoem ondele A en B. 5.1.2 Noem TWEE moontlike afkoelingsmetodes van ... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:5.1 FIGUUR 5.1 hieronder toon 'n driefasettransformator - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2021 - Paper 1

Step 1

5.1.1 Benoem ondele A en B.

96%

114 rated

Answer

A is die Oilekten, wat die windinge insluit om te beskerm teen die omgewing, terwyl B die Isolatiebusses is, wat die elektriese isolasie tussen die verskillende fases van die transformator bied.

Step 2

5.1.2 Noem TWEE moontlike afkoelingsmetodes van hierdie transformator.

99%

104 rated

Answer

Twee moontlike afkoelingsmetodes vir die driefasettransformator is: 1. Natuurlike olie afkoeling, wat die gebruik van olie in die transformator insluit, en 2. Geforceerde lug afkoeling, wat die gebruik van ventilators behels om lug deur die transformator te beweeg.

Step 3

5.1.3 Maak 'n lys van DRIE beskermings toestelle wat in driefasettransformators gebruik word.

96%

101 rated

Answer

Drie beskermings toestelle wat in driefasettransformators gebruik word, sluit in: 1. Oombilstroomrelé, wat oorstroming monitor, 2. Gebalanceerde aardfault relé, wat aardfoute monitor, en 3. Buchholz relé, wat die gasontwikkeling in die transformator dop.

Step 4

5.1.4 Beskryf die werking van 'n verlagstransformator.

98%

120 rated

Answer

Die werking van 'n verlagstransformator is gebaseer op die beginsel van elektromagnetiese induksie. Dit verminder die sekondêre spanning deur die verhouding van die primêre en sekondêre windinge. Die primêre winding is aan 'n hoë spanning gekoppel en die sekondêre winding genereer 'n laer spanning, wat die toepaslike spanning vir die las. Dit is belangrik om dit te gebruik in teenwoordigheid van 'n groter spanning om veiligheid te verseker.

Step 5

5.2 Noem TWEE fisiese eienskappe van 'n driefase- manteltipe transformator.

97%

117 rated

Answer

Twee fisiese eienskappe van 'n driefase-manteltipe transformator is: 1. Dit het 'n kompakte ontwerp wat die ruimtebesparing bevorder, en 2. Dit het 'n hoër effektiwiteit weens die gesentraliseerde kernkonstruk, wat die magneetvloei deur al drie fases optimaliseer.

Step 6

5.3.1 Identifiseer die konfigurasie van die driefasettransformator in FIGUUR 5.3.

97%

121 rated

Answer

Die konfigurasie van die driefasettransformator in FIGUUR 5.3 is 'n delta-stêr-konfigurasie, waar die primêre winding in 'n delta-configurasie gekonfigureer is, terwyl die sekondêre winding in 'n ster-configurasie gelaai is.

Step 7

5.3.2 Sekondêre fasespanning

96%

114 rated

Answer

Die sekondêre fasespanning VF2V_{F2} kan bereken word met die formule:

VF2=VL23V_{F2} = \frac{V_{L2}}{\sqrt{3}}

waar VL2=7.7kVV_{L2} = 7.7kV, so dan is:

VF2=7.7kV3=4.45kVV_{F2} = \frac{7.7kV}{\sqrt{3}} = 4.45 kV.

Step 8

5.3.3 Transformatorverhouding

99%

104 rated

Answer

Die transformatorverhouding (TR) kan bereken word as:

TR=VF1VF2TR = \frac{V_{F1}}{V_{F2}}

Wat gee ons:

TR=22kV7.7kV=2.857:1TR = \frac{22 kV}{7.7 kV} = 2.857:1.

Step 9

5.3.4 Skyndrywing

96%

101 rated

Answer

Die skyndrywing (S) kan bereken word met die formule:

S=3×VL2×IL2S = \sqrt{3} \times V_{L2} \times I_{L2}

waar VL2=7.7kVV_{L2} = 7.7 kV en IL2=40AI_{L2} = 40 A, wat lei tot:

S=3×7.7kV×40A=533.47kVAS = \sqrt{3} \times 7.7 kV \times 40 A = 533.47 kVA.

Step 10

5.3.5 Rendement indien die kopersverliese 1 kW en die kernverliese 500 W is.

98%

120 rated

Answer

Die rendement (nn) van die transformator kan bereken word met die formule:

n=PUTPUT+koperverlies+kernverlies×100n = \frac{P_{UT}}{P_{UT} + koperverlies + kernverlies} \times 100

Substituerend in die waardes wat gegee is:

n=450000450000+1000+500×100=99.67%n = \frac{450000}{450000 + 1000 + 500} \times 100 = 99.67 \%.

Step 11

5.3.6 Arbeidsfaktor

97%

117 rated

Answer

Die arbeidsfaktor (cosϕ\cos \phi) kan bereken word as:

cosϕ=PUTS\cos \phi = \frac{P_{UT}}{S}

waar PUT=450000WP_{UT} = 450000 W en S=533471.65VAS = 533471.65 VA, wat lei tot:

cosϕ=450000533471.65=0.84\cos \phi = \frac{450000}{533471.65} = 0.84.