5.1 Noem die proses wat deur transformators gebruik word om energie vanaf die primêre wikkeling na die sekondêre wikkeling oor te dra - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2023 - Paper 1
Question 5
5.1 Noem die proses wat deur transformators gebruik word om energie vanaf die primêre wikkeling na die sekondêre wikkeling oor te dra.
5.2 Verduidelik hoe 'n wissel... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:5.1 Noem die proses wat deur transformators gebruik word om energie vanaf die primêre wikkeling na die sekondêre wikkeling oor te dra - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2023 - Paper 1
Step 1
Noem die proses wat deur transformators gebruik word om energie vanaf die primêre wikkeling na die sekondêre wikkeling oor te dra.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die proses wat deur transformators gebruik word, is wedersydse induksie. Dit sluit in dat 'n wisselende stroom in die primêre wikkeling 'n wisselende magnetiese veld genereer, wat dan 'n spanning in die sekondêre wikkeling induceer.
Step 2
Verduidelik hoe 'n wisselende magnetiese veld in die primêre wikkeling van 'n transformator geskep word.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
In die primêre wikkeling word 'n wisselende stroom toegepas, wat 'n wisselende magnetiese veld rondom die spoele van die primêre wikkeling genereer. Hierdie wisselende magnetiese veld is die sleutel tot die werking van 'n transformator, aangesien dit die nodige induksie skep om 'n spanning in die sekondêre wikkeling te genereer.
Step 3
Maak 'n lys van DRIE eienskappe wat identies in enkelfasetransformators moet wees sodat dit 'n driefasetransformator-eenheid gebruik kan word.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Grootte
Frekwensie
Draaivermogen
Step 4
Verduidelik waar delta-delta-transformators hoofsaaklik gebruik word. Gee 'n rede vir die antwoord.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Delta-delta-transformators word hoofsaaklik in industriële toepassings gebruik waar hoogs gesimmetriseerde laaivereiste is, omdat hulle hoër strome kan hanteer en betroubare werking in hoë belastingstoestande bied.
Step 5
Duurder is
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die eerste metode, wat die gebruik van enkelfasetransformators behels, is gewoonlik duurder omdat dit die behoefte aan ekstra komponenten en die ingewikkeldheid van die stelsels verhoog.
Step 6
'n Hoër rendement het
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die tweede metode, wat die gebruik van driefasetransformators behels, het 'n hoër rendement. Dit kom omdat dit meer effektief is in die oordrag van energie, wat tot minder verliese lei.
Step 7
Dikker geleiers gebruik
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die gebruik van driefasetransformators vereis dikker geleiers, wat beter kan hanteer hoër strome wat verband hou met die verhoogde kapasiteit in driefasetoepassings.
Step 8
Met verwysing na verkoeling word transformators in twee kategorieë verdeel. Noem die TWEE kategorieë.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Natuurlike lug
Geforseerde lug
Step 9
Noem TWEE verkoelingmetodes wat in transformators gebruik word.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Natuurlike olie, Natuurlike lug (ONAN)
Geforseerde olie, Geforseerde lug (OFAF)
Step 10
Noem die beskermingstoestel wat gasvormig in hoëarbeidstransformators monitor.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die Buchholz-relé is 'n beskermingsmeganisme wat gebruik word om die toestand van olie-gelaste transformators te monitor vir enige probleem soos gasvorming.
Step 11
Sekondêre fasespanning
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die sekondêre fasespanning kan bereken word met die formule:
rac{N_1}{N_2}=rac{V_{F1}}{V_{F2}}
Hier is ons gegee dat:
VF1=6000V en die omvormingsverhouding is 25:1.
Daarom is die sekondêre fasespanning:
V_{F2} = rac{V_{F1}}{25} = 240 V
Step 12
Sekondêre lynspanning
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die sekondêre lynspanning kan bereken word deur die sekondêre fasespanning aan te pas:
VL2=3VF2=3imes240=415,69V
Step 13
Skydrywng
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die skydrywng kan in verband met die hoëwerking gemonitor wees met:
S=cosθP
waar P=50000W en die faseverskuiwing is 0,9.
Dus is die skydrywng:
S=0,950000=55555,56VA
Step 14
Primêre lynstroom
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die primêre lynstroom kan bereken word met die formule:
IL1=3VL1S
Waar S=55555,56VA en VL1=6000V. Dan kan ons die lynstroom bereken:
IL1=3×600055555,56=5,35A