5.1 Noem TWEE types transformatorkernkonstruksies wat in driefase-transformators gebruik word - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2022 - Paper 1

Question icon

Question 5

5.1-Noem-TWEE-types-transformatorkernkonstruksies-wat-in-driefase-transformators-gebruik-word-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 5-2022-Paper 1.png

5.1 Noem TWEE types transformatorkernkonstruksies wat in driefase-transformators gebruik word. 5.2 Verduidelik waarom dielektriese olie in 'n transformator gebruik ... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:5.1 Noem TWEE types transformatorkernkonstruksies wat in driefase-transformators gebruik word - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2022 - Paper 1

Step 1

5.1 Noem TWEE types transformatorkernkonstruksies wat in driefase-transformators gebruik word.

96%

114 rated

Answer

Twee tipes transformatorkernkonstruksies wat in driefase-transformators gebruik word, is die 'Kern-tipe' en die 'Dop-tipe'. Die kern-tipe bestaan uit 'n geslote staalraamwerk waarin die spoele geleë is, terwyl die dop-tipe 'n struktuur is wat die spoele van die kern afsonder.

Step 2

5.2 Verduidelik waarom dielektriese olie in 'n transformator gebruik word.

99%

104 rated

Answer

Dielektriese olie word in 'n transformator gebruik omdat dit nie gelei is nie en elektriese isolasie tussen die raamwerk en die spoele verskaf. Dit help ook om die hitte wat tydens werking gegenereer word, te dissipateer.

Step 3

5.3 Noem waar die Buchholz-relé in 'n oliegekoelde transformator geleë is.

96%

101 rated

Answer

Die Buchholz-relé word geïnstalleer tussen die olie tenk en die transformatoromhulsel. Dit is 'n veiligheidsmeganisme wat ontwerp is om enige abnormale toestande binne die transformator aan te dui.

Step 4

5.5.1 Uitsetdrywing

98%

120 rated

Answer

Die uitsetdrywing P kan bereken word met die formule:

P=SimesextCoshetaP = S imes ext{Cos} heta

Hier, S=10,000S = 10,000 VA en die droogningsfaktor is 0.80.8:

P=10,000imes0.8=8,000extWP = 10,000 imes 0.8 = 8,000 ext{ W}

Step 5

5.5.2 Rendement

97%

117 rated

Answer

Die rendement nn kan bereken word met die volgende formule:

n = rac{P_{uit}}{P_{uit} + ext{verlies}} imes 100

Hier, Puit=8,000extWP_{uit} = 8,000 ext{ W}, koperverlies = 300extW300 ext{ W}, en kernverlies = 50extW50 ext{ W}:

= rac{8,000}{8,350} imes 100 = 95.8 ext{ %}$$

Step 6

5.6.1 Aanslag van die transformator (skyndrywing)

97%

121 rated

Answer

Die skyndrywing SskynS_{skyn} kan bereken word met die formule:

S_{skyn} = rac{ ext{√3} imes V_L imes I_L}{1}

Hier, VL=6,0000extVV_L = 6,0000 ext{ V} en IL=2extAI_L = 2 ext{ A}:

= 20,784.61 ext{ VA}$$

Step 7

5.6.2 Drywingfaktor van die las

96%

114 rated

Answer

Die droging faktor can bereken word met die formule:

ext{Cos} heta = rac{P}{S} = rac{18,000}{20,784.61} = 0.87

Step 8

5.6.3 Primêre fasepanning

99%

104 rated

Answer

Vir 'n Delta transformator is die primêre fasepanning:

VL1=6,000extVV_{L_{1}} = 6,000 ext{ V}

Step 9

5.6.4 Windingverhouding

96%

101 rated

Answer

Die windingverhouding kan bereken word met die formule:

TR = rac{N_{1}}{N_{2}} = rac{V_{L(T1)}}{V_{L(T2)}}

Hier, rac{6,000}{240} = 25 ightarrow TR = 25:1.