Verwys na die verliestes wat in transformators voorkom en beantwoord die vrae wat volg. 4.1.1 Noem TWEE types verliestes wat in transformators voorkom. 4.1.2 Noem ... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:Verwys na die verliestes wat in transformators voorkom en beantwoord die vrae wat volg - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 4 - 2019 - Paper 1

Step 1

4.1.1 Noem TWEE types verliestes wat in transformators voorkom.

96%

114 rated

Answer

Die twee hooftypes verliestes in transformators is:

  1. Koperverliees: Dit verwys na die weerstand van die primêre en sekondêre wikkelinge wat hitte genereer as daar stroom deur vloei.
  2. Diëlektriese verliestes: Dit verwys na die verlies van energie deur die isolasiesubstansies in die transformator.

Step 2

4.1.2 Noem TWEE faktore wat tot buitensporige verhitting van transformators kan bydra.

99%

104 rated

Answer

Twee faktore wat tot buitensporige verhitting van transformators kan bydra, is:

  1. Onvoldoende ventilasie: As die transformator nie behoorlik geventileer is nie, kan dit oorverhit.
  2. Oormatige las: 'n Laai wat die transformator se kapasiteit oorskry, kan ook tot hoë temperatuur lei.

Step 3

4.2 Beskryf hoe elektromotoriese krag (EMK) in die sekondêre wikkelings geinduseer word.

96%

101 rated

Answer

Elektromotoriese krag (EMK) word in die sekondêre wikkelings geinduseer deur die veranderlike magnetiese vloed wat deur die primêre wikkeling gegenereer word. Dit gebeur soos volg:

  • Die wisselende stroom in die primêre wikkeling genereer 'n wisselende magnetiese vloed.
  • Hierdie magnetiese vloed beweeg deur die sekondêre wikkeling.
  • Namate die magnetiese vloed die sekondêre wikkeling snuym, word daar 'n EMK geinduseer volgens Faraday se wet van elektromagnetiese induksie.

Step 4

4.3.1 Verkoolingsmetodes.

98%

120 rated

Answer

Verkooling van transformators is krities om oorverhitting te voorkom. Effektiewe verkoelingstelsels insluit:

  • Olie verkoeling: Dit gebruik olie wat die transformator koel hou as gevolg van sy hoë hitte kapasiteit.
  • Dwingende verkoeling: Hierdie metode maak gebruik van venters om die olie te sirkuleer en die hitte vinniger af te voer.

Step 5

4.3.2 Beveiligingstoestelle.

97%

117 rated

Answer

Beveiligingstoestelle is belangrik omdat hulle:

  • Korte kring beskerming bied, wat die transformator beskerm teen oortollige strome wat skade kan veroorsaak.
  • Oorlaad beskerming verskaf, wat die transformator help om te werk binne sy gespesifiseerde limiete, en so oorverhitting voorkom.

Step 6

4.4.1 Sekondêre stroom.

97%

121 rated

Answer

Om die sekondêre stroom te bereken, gebruik ons die formule:

oot{3}}}$$ Hier: - S = 10 kVA - V_L = 500 V Dus: $$I_L = rac{10,000}{ rac{500}{ oot{3}}} = rac{10,000}{288.675} ext{ A} e 11,55 A$$

Step 7

4.4.2 Transformatorhoudings.

96%

114 rated

Answer

Die transformatorhouding ( ext{turns ratio}) kan bereken word met: rac{V_f}{V_L} = rac{N_f}{N_s} Aangesien ons V_L en V_f Ken, kan ons die verhouding vind:

oot{3}}} = 7:1$$

Step 8

4.4.3 Insetdrywing.

99%

104 rated

Answer

Die insetdrywing kan bereken word as: P_{in} = rac{S imes ext{Cos} heta}{ ext{efficiency}} Hier: P_{in} = rac{10,000 imes 0.97}{0.97} = 9.70 kW

Step 9

4.4.4 n %

96%

101 rated

Answer

Die doeltreffendheidnn van die transformator is: n = rac{P_{in} - P_{verlies}}{P_{in}} imes 100 Hier: Pverlies=80kWP_{verlies} = 80 kW Dus: n = rac{9700 - 80}{9700} imes 100 = 99.17 ext{%}