Die diagram hieronder toon die orde van elektrisieke energie van 'n kragaanleg na 'n woongebied - NSC Technical Sciences - Question 9 - 2024 - Paper 1
Question 9
Die diagram hieronder toon die orde van elektrisieke energie van 'n kragaanleg na 'n woongebied. Struktur A, B, C en D bevat transformators.
Die kragaanleg wek 'n s... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:Die diagram hieronder toon die orde van elektrisieke energie van 'n kragaanleg na 'n woongebied - NSC Technical Sciences - Question 9 - 2024 - Paper 1
Step 1
9.1 Waarom is dit belangrik dat die spanning wat deur die kragaanleg opgewek word, vor langafstandsmissie verhoog word?
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Dit is belangrik om die spanning te verhoog om die verlies aan elektrisiteit soos hitte deur die transmissielyne te verminder. 'n Hoër spanning beteken dat die stroom, en dus die hitteverlies, in die drade verminder word, wat die doeltreffendheid van die kragaanleg verhoog.
Step 2
9.2 Wat tipe transformators is in struktur B, C en D? Gee 'n rede vir die antwoord.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Struktur B bevat 'n stapsgewys minderwaardige transformator, wat die spanning verlaag. Struktur C kan 'n stapsgewys minderwaardige transformator wees, terwyl Struktur D ook 'n stapsgewys minderwaardige transformator kan wees. Dit is omdat laer spanning in huishoudings benodig word vir gebruik.
Step 3
9.3 Bereken die spanning in die sekondêre spoel van die transformator in struktur B.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die spanning in die sekondêre spoel kan bereken word met die formule voor die transformator:
VpVs=NpNs
waar:
Vs=sekondeˆre spanning
Vp=6200V
Ns=9000
Np=Ns
Dus:
Vs=Vp⋅NpNs=6200⋅90009000=6200V
Step 4
9.4 Bereken die energieverlies deur die transmissielyniese tussen die strukture A en B wat ongeveer 560 Ω is.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Energieverlies kan bereken word met die formule:
P=RV2
waar: